合格接地是工廠最重要的ESD控制措施。然而,我們不能想當然的認為接地良好。接地線可能外觀沒什么變化,但是它們可能斷了,也可能連接到不同的地等等情況。驗證接地連接最好的方法是根據標準ANSI/ESD6.1。在所有情況下,量測時,我們必須知道一個可靠地參考地。檢查接地需要考慮的是:
金屬工具的接地應如標準ANSI/ESD6.1規定用AC阻抗量測。一些情況下可以應用常規萬用表用DC電阻方法量測,但是在另外一些情況下,尤其是地線有很多雜信號出現時,應用萬用表的測量結果將非常不準確。當量測小的阻抗時,如1歐姆的范圍,必須考慮量測儀表本身鏈接的電阻。
耗散型(軟)接地
由于高電阻,檢測靜電耗散型墊子的接地出現了一些挑戰。這種情況下,我們應用專門的具有高阻量程的測試儀表。這樣的儀表由于有信號集成,減小了不斷出現的50/60赫茲噪音的影響。因為被應用的測試電壓是相當低的,靜電耗散材料的電阻率與應用的電壓可能是非線性的,所以我們要注意不要用高電壓(典型的就是兆歐表)去量測耗散表面電阻率。